#1 08. 06. 2010 18:18 — Editoval Allo (08. 06. 2010 18:26)

Allo
Místo: Praha
Příspěvky: 46
Reputace:   
 

Ztráty výkonu

Zdravím, potřeboval bych prosím pomoc s tímhle, snad bude stačit rada, nežádám celý výpočet, bude to určitě jednoduché... Našel jsem si $P=ZI^2$, ale s tou impedancí si nějak nemohu poradit...

Vedením přenosové soustavy jednofázového střídavého proudu je přenášen výkon 33MW. Určete ztráty výkonu ve vedení při napětí 6,6 kV, má-li vedení odpor 0,12 Ohm. /3MW/

Offline

  • (téma jako vyřešené označil(a) Allo)

#2 08. 06. 2010 21:14

zdenek1
Administrátor
Místo: Poděbrady
Příspěvky: 12436
Reputace:   897 
Web
 

Re: Ztráty výkonu

↑ Allo:
Pokud se na konci vedení na nějakém spotřebiči realizuje výkon, platí $P=UI\ \Rightarrow\ I=\frac PU$
Na vedení se potom realizuje při daném proudu výkon $P_V=R_VI^2=R_V\left(\frac PU\right)^2$.
(impedance je tady rovna odporu vedení)
$R_V\left(\frac PU\right)^2=0,12\left(\frac{33\cdot10^6}{6,6\cdot10^3}\right)^2=3\cdot10^6\ W$.


Pořádek je pro blbce, inteligent zvládá chaos!

Offline

 

#3 08. 06. 2010 21:27

Allo
Místo: Praha
Příspěvky: 46
Reputace:   
 

Re: Ztráty výkonu

↑ zdenek1:
Díky :)