#1 08. 05. 2013 09:39

Diana279
Zelenáč
Příspěvky: 19
Škola: gymnazium
Pozice: student
Reputace:   
 

napätie, výkon a prierez prípojky

Dobrý deň vedel by mi niekto poradiť s jedným príkladom zameraným na napätie, výkon a prierez prípojky?

Offline

 

#2 12. 05. 2013 18:03

Diana279
Zelenáč
Příspěvky: 19
Škola: gymnazium
Pozice: student
Reputace:   
 

Re: napätie, výkon a prierez prípojky

↑ Diana279:V kancelárii je zapojených 30 žiaroviek na sieťové napätie 230V. Každá má výkon 60W. Prípojka je dlhá 30m. Aký musí byť prierez prípojky, aby úbytok napätia nepresahoval 1,5%? Vedenie je z medi.

Offline

 

#3 12. 05. 2013 19:23

jelena
Jelena
Místo: Opava
Příspěvky: 30020
Škola: MITHT (abs. 1986)
Pozice: plním požadavky ostatních
Reputace:   100 
 

Re: napätie, výkon a prierez prípojky

↑ Diana279:

Zdravím,

kolík celkem témat ohledně kancelářských žárovek jsi již založila? Pro upřesnění - počítáte v takovém typu úloh s dvojvodičovým vedením? Děkuji.

Offline

 

#4 13. 05. 2013 09:27

Diana279
Zelenáč
Příspěvky: 19
Škola: gymnazium
Pozice: student
Reputace:   
 

Re: napätie, výkon a prierez prípojky

↑ jelena: Dobrý deň založila som ich viacej pretože nikde mi nikto neodpovedal a vôbec netuší m tento príklad sme dostali na domácu úlohu a moc ho potrebujem vyriešiť! Neviete mi pomôcť?

Offline

 

#5 13. 05. 2013 10:36

jelena
Jelena
Místo: Opava
Příspěvky: 30020
Škola: MITHT (abs. 1986)
Pozice: plním požadavky ostatních
Reputace:   100 
 

Re: napätie, výkon a prierez prípojky

↑ Diana279:

A tak :-) Máme celkem cca 2400 témat bez reakce, pokud si každý autor založí další stejné, tak se nám zhroutí statistiky. A přivolávání pozornosti k problému je nepěkné celkově. Tak už to nedělej.

Neviete mi pomôcť?

Zkusím to, základní teorie a vzorce jsou zde.. Takové momenty je třeba dořešit:

a) jelikož v zadání není jasné, zda žárovky jsou paralelně nebo sériově, proto je třeba prokázat, zda je to jedno a celkový příkon se vypočte jako 30násobek jedné žárovky pro každé zapojení, nebo to není jedno a budeme počítat každou úlohu samostatně. Zvládneš to?

b)

počítáte v takovém typu úloh s dvojvodičovým vedením?

Děkuji, zdravím.

Offline

 

#6 13. 05. 2013 11:27 — Editoval Diana279 (13. 05. 2013 11:31)

Diana279
Zelenáč
Příspěvky: 19
Škola: gymnazium
Pozice: student
Reputace:   
 

Re: napätie, výkon a prierez prípojky

↑ jelena:nno trošku som sa stratila nemohli by ste mi to pomôcť vyriešiť keď to je sériovo aj paralelne zapojené?  Ďakujem za ochotu.

Offline

 

#7 13. 05. 2013 15:28

jelena
Jelena
Místo: Opava
Příspěvky: 30020
Škola: MITHT (abs. 1986)
Pozice: plním požadavky ostatních
Reputace:   100 
 

Re: napätie, výkon a prierez prípojky

↑ Diana279:

Podstatné je, zda víš, proč musíme prokázat, že jak v případě sériového, tak i paralelního zapojení můžeme počítat $P_s=30P_1$. Používáme náhradní schéma vedení - obrázek napravo. Na místě $R_s$ máme našich 30 žárovek, zbytek jsou dráty vedení. Tedy po tomto ujasnění zůstane jen dosazovat do vzorců.

Tento "ověřovací kus úlohy" je obdobný postupu. Jinak, pokud budeme považovat tento krok za ujasněný, zbytek řešení je jasný? Jak jsi přepsala zadání do označení veličin? Co upřesnění ohledně použití dvojvodiče?

Pokud jsi již něco napsala, tak to sem dej, prosím (i kde jsi se ztratila). Děkuji.

Offline

 

#8 13. 05. 2013 16:23

Diana279
Zelenáč
Příspěvky: 19
Škola: gymnazium
Pozice: student
Reputace:   
 

Re: napätie, výkon a prierez prípojky

↑ jelena: nenapísala som zatiaľ nič a toto je úloha do školy a v zadaní nemáme viac napísané. Nemohli by ste mi prosím Vás zostaviť tú rovnicu so všetkými veličinami aj pre sériové a paralelné zapojenie? Že by ste mi niak vytvorili tie rovnice a ja už len dosadila veličiny pretože stále niak nechápem. Ďakujem!

Offline

 

#9 13. 05. 2013 19:53

jelena
Jelena
Místo: Opava
Příspěvky: 30020
Škola: MITHT (abs. 1986)
Pozice: plním požadavky ostatních
Reputace:   100 
 

Re: napätie, výkon a prierez prípojky

↑ Diana279:

Prosím Tebe, v tom odkazu, co máme, je všechno, co potřebuješ. V zadání nemáme napsáno, zda sériově nebo paralelně, tak nám stačilo dokázat (za použití vzorce $P=UI$ pro celou sadu žárovek), že to je jedno a $P_s=30P_1$ pro každý způsob zapojení (P1 je příkon 1 žárovky). To můžeš rovnou používat do dalších výpočtů.

Pokud máš zájem, tak to rozepiš, jak jsi pochopila, co máme počítat atd. Je to Tvá úloha, navíc na delší období, během kterého jsi mohla se zastavit i za učitelem, pokud něco uniklo a není jasné. Děkuji za pochopení.

Offline

 

#10 14. 05. 2013 07:05 Příspěvek uživatele Diana279 byl skryt uživatelem Diana279. Důvod: chyba

#11 14. 05. 2013 07:07

Diana279
Zelenáč
Příspěvky: 19
Škola: gymnazium
Pozice: student
Reputace:   
 

Re: napätie, výkon a prierez prípojky

↑ jelena: aÁno už som pochopila to Ps. A ktorý vzorec použijem pre celý výpočet?  V tom odkaze sú iné údaje.  Ďakujem.

Offline

 

#12 14. 05. 2013 10:50

jelena
Jelena
Místo: Opava
Příspěvky: 30020
Škola: MITHT (abs. 1986)
Pozice: plním požadavky ostatních
Reputace:   100 
 

Re: napätie, výkon a prierez prípojky

děkuji, to je dobře.

V tom odkaze sú iné údaje

oproti čemu jsou jiné? Pokud oproti tomu, co máte ze školy, tak to, prosím, doplň. Mně údaje z odkazu sedí se sbírkou od Blahovce.

V kancelárii je zapojených 30 žiaroviek na sieťové napätie 230V. Každá má výkon 60W. Prípojka je dlhá 30m. Aký musí byť prierez prípojky, aby úbytok napätia nepresahoval 1,5%? Vedenie je z medi.

Použili jsme již 30 žárovek a výkon jednotlivých žárovek (jelikož není nic psáno o žárovce, tak bereme, že výkon a příkon žárovky je stejný). Jak označíme další údaje ze zadání:
"sieťové napätie 230V" je označeno ...?
"Prípojka je dlhá 30m" je označeno ...?
"úbytok napätia nepresahoval 1,5%" je označeno...? A číselně to je ...?
"Vedenie je z medi" je označeno ...? A v tabulkách jsi našla ...?
------------------------------------
cíl úlohy: "Aký musí byť prierez prípojky" je označeno ...?

Děkuji.