nevěděl by si někdo rady s tímto příkladem???
Chladící zařízení, ve kterém je pracovní látkou vzduch, má odebírat ochlazované látce 84 MJ.h-1, ochlazovat ji na teplotu 0°C a současně ohřívat topnou vodu na 20°C. Zařízení pracuje mezi tlaky 0,1 a 0,4 MPa. Jaký příkon potřebuje toto zařízení, jaké teplo se přivede do vody?
Offline
↑ kuve77:Ahoj , z tohoto zadania by som vedel vyrátať potrebný chladiaci
výkon = 84000000/3600 = 23,33 kW.... všetko odobraté teplo ( celý chlad. výkon) sa teda musí odovzdať zo vzduchu do vody, ktorá sa ohreje. Keby to bol el. kompresor tak jeho el.príkon by bol cca 23,33 kW/3= cca 8 kW elektr. Ale to je empíria.
Viac neviem určiť...
Offline