sekvenční obvod

Zdravím, potřeboval bych pomoc se sekvenčním obvodem konkrétně tenhle odkaz:http://izm.euweb.cz/cislicova_technika_2.pdf , chtěl bych vědět jak spínací tlačítko funguje a popřípadě jestli musím udělat novou pravdivostní tabulku doplněním do vstupů do vzorců. Když tak promiňte jestli se to sem nehodí jsem laik a chtěl bych vědět jak to funguje, za veškeré odpovědi děkuji :).

Offline

 

#2 18. 06. 2015 18:10

pietro
Příspěvky: 4792
Reputace:   187 
 

Re: sekvenční obvod

↑ jimmy1:Ahoj, popíšem to slovami v časovej postupnosti...princíp dvojtlačítka.( =v silnoprúdovej elektrike hádam aj v súčasnosti najrozšírenejší spôsob zapínania/ vypínania motorov, čerpadiel, ventilátorov, a pod.)

Tlačítko
A ..zapínacie (s pružinou)
B..vypínacie ( s pružinou)
K.. sme nazývali prídržný kontakt.

Pred celý obvod sa vloží ešte poistka, istič..

Celý obvod má tú výhodu, že akákoľvek porucha na trase medzi + a - ktorá spôsobí
prerušenie obvodu ( uvoľnená svorka, prepálenie atd.) , zároveň vypne stykač a motor sa zastaví, čo je považované za bezpečný stav. Občas sa stáva, ale že prídržný kontakt sa zalepí
a trvale drží, čo sa dá indikovať len pri zatlačenom vypínacom tlačítku.
===========================
Tento obvod možno v širšom ponímaní považovať aj za určitý pamäťový prvok.
Zopnutý stykač si pamätá, že bolo zapnuté tlačítko A.
Tlačítko B je reset.
=================================
Časový zápis:
Na začiatku je A rozpojené, B zopnuté, K rozpojené, cievka S bez napätia. ( pružina v cievke S drží kontakt K v rozpojenom stave)
Stlačením B (rozpojením) sa nič nekoná.
Akonáhle sa spoja svorky tlačítka A (zatlačíme zapínacie tlačítko štart)= horná cesta, napätie sa dostane na cievku S. Tá pretlačí pružinu a súčasne sa mechanicky zopne kontakt K. Napätie sa dostane druhou- spodnou cestou cez kontakt K na cievku S. Tlačítko A pustíme ( jeho pružina ho vráti do východzej nezapnutej polohy). Ale napätie na cievku S stále je prístupné cez prídržný kontakt K. Cievka vytvára magnetické pole a to pretlačí silu pružiny tak, že cievka S  drží stále kontakt K pridržaný.
Napätie ide na cievku (spodnou cestou v schéme)  cez kontakt K.
=======================
Krátkodobým zatlačením tlačítka B odpojíme napätie do cievky S, tá stratí elektromagnet. silu, preváži sila pružiny a kontakt K sa vráti do pôvodného vypnutého stavu. Nastal teda reset a systém je znovu v počiatku.
==========================
Tu je vlavo dole schéma stykača s mechanickým uchytením zapínacích kontaktov, akurát pružinu si domysli.

http://files.matelektra.webnode.cz/2000 … stykac.png