#1 22. 06. 2017 09:35

linet123
Příspěvky: 67
Reputace:   
 

třífázová soustava - chybějící nulový vodič

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se řeší takový to příklad, kde chybí nulový vodič. Mohl by mi prosím někdo nastínit řešení? Děkuji.
//forum.matweb.cz/upload3/img/2017-06/16900_V%25C3%25BDst%25C5%2599i%25C5%25BEek.JPG

Offline

  • (téma jako vyřešené označil(a) linet123)

#2 23. 06. 2017 07:45

LukasM
Příspěvky: 3274
Reputace:   193 
 

Re: třífázová soustava - chybějící nulový vodič

↑ linet123:
To je podobne jako minule. Proud napr rezistorem pujde napsat jako $\frac{U_R-U_N}{R}$. Celkovy soucet proudu temi vetvemi musi byt nula. Pak jen dopocitat $U_N$. Pozor na poradi fazi.

Offline

 

#3 23. 06. 2017 09:37 — Editoval linet123 (23. 06. 2017 10:07)

linet123
Příspěvky: 67
Reputace:   
 

Re: třífázová soustava - chybějící nulový vodič

↑ LukasM:
a pročpak lze proud na rezistoru napsat takto? $\frac{U_R-U_N}{R}$
a jak myslíte "pozor na pořadí fází" ?
Děkuji

Offline

 

#4 25. 06. 2017 09:51

LukasM
Příspěvky: 3274
Reputace:   193 
 

Re: třífázová soustava - chybějící nulový vodič

↑ linet123:
Proč to tak jde napsat? To je přece Ohmův zákon. Napětí je veličina, u které se nulová hladina může zvolit libovolně. Tady dává smysl ji zvolit ve středovém bodě generátoru. stejně jako to bylo minule. Ovšem v tom spoji rezistor-cívka-kondenzátor už teď tím pádem nemusí být nulové napětí (jako to bylo minule, kde byl tento bod na stejném potenciálu jako střed toho generátoru). No, a ten rezistor vidí jen rozdíl napětí na svých vývodech, že sis někde půl kilometru od něj zvolila nulovou hladinu, o tom on nic neví. Proto tam vystupuje rozdíl těch napětí. (V té minulé úloze to tak z už popsaných důvodů nebylo.)

Pokud jde o to pořadí fází, myslím tím toto. Máš tam tři navzájem posunutá střídavá napětí. Takže nejdřív dosahuje maxima jedno, pak druhé, a nakonec třetí. A pak se to opakuje. Není jedno, v jakém pořadí na tyto fáze připojíš ty tři spotřebiče. Pořadí R-L-C a R-C-L (ostatní už jsou ekvivalentní) dají jiný výsledek. V obrázku to bude asi naznačeno popsáním těch fází (U,V,W), ale to z tvého scanu nejde přečíst.

Offline

 

#5 25. 06. 2017 12:07

linet123
Příspěvky: 67
Reputace:   
 

Re: třífázová soustava - chybějící nulový vodič

↑ LukasM:

Děkuji za odpověď. Příklad mi vyšel dle výsledku.