#1 07. 11. 2009 19:37

simonaj1
Místo: Chomutov
Příspěvky: 397
Reputace:   
 

tepelná bilance - kondenzace čpavku

ještě tu mám jednu slovní úlohu
V kondenzátoru kondenzuje 0,5t čpavku / hod. Měrná entalpie čpavku při vstupní teplotě 50°C je 1352 kJ/kg, měrná entalpie kapalného čpavku na výstupu při teplotě 10°C je 46,05 kJ/kg. Vypočítejte spotřebu chladící vody, která se průchodem kondenzátorem ohřeje o 30°C, je-li $c_pH_2O=4,18kJ/kg.K$
a) beze ztrát teply do okolí
b) s 5% ztrátou tepla do okolí
http://forum.matweb.cz/upload/1257618430-schema.JPG
$H=m.i$ kde i je m2rn8 entalpie, takže jsem uvažovala že spočítám H plyn.čpavku a H kap.čpavku a jejich rodíl by se měl rovnat H vody... ale netuším, jestli je to úvaha správná... pokud ano pak mám tenhle výpočet
$H_{plyn}=500.1352=676000$
$H_{kap}=500.46,05=23025$
$H_{celkem}=676000-23025=652975$
celková H čpavku by se pak měla rovnat celkové H vody
$652975=m.c_p.(t_2-t_1)= m.4,18.30$ z toho $m=5207,14kg$... ale fakt nevím... nějak se mi to nezdá:-(

Offline

 

#2 07. 11. 2009 21:54 — Editoval jelena (07. 11. 2009 22:00)

jelena
Jelena
Místo: Opava
Příspěvky: 30020
Škola: MITHT (abs. 1986)
Pozice: plním požadavky ostatních
Reputace:   100 
 

Re: tepelná bilance - kondenzace čpavku

↑ simonaj1:

Řekla bych, že pro výpočet bez ztrát do okolí, je Tvůj postup v pořádku. Co je příčinou váhání, že se to nezdá?

Edit: jen označení, že se jedná o změnu entalpie: $\Delta H_{cpavku_celkem}=676000-23025=652975$, podobně označení pro vodu, že je změna, ale na výpočtu to nic nemění.

Offline

 

#3 07. 11. 2009 22:15

simonaj1
Místo: Chomutov
Příspěvky: 397
Reputace:   
 

Re: tepelná bilance - kondenzace čpavku

↑ jelena: váhání bylo způsobeno množstvím údajů v zadání a tím, že jsem je všechny nepoužila k výpočtu:-D

Offline

 

#4 07. 11. 2009 22:34

Katzi
Zelenáč
Místo: Most
Příspěvky: 2
Reputace:   
 

Re: tepelná bilance - kondenzace čpavku

↑ simonaj1:
Hele, Símo nekrť a hoď sem výpočet i s tou 5% ztrátou tepla do okolí, ať si to můžu zkontrolovat  ;-) ...

Offline

 

#5 07. 11. 2009 23:45

simonaj1
Místo: Chomutov
Příspěvky: 397
Reputace:   
 

Re: tepelná bilance - kondenzace čpavku

↑ Katzi: 652 975 = 100% z toho 5%, které jdou do okolí je 32 648,75 to odečtu od celkové H čpavku a m vody dpočítám pro H = 620 326,25 takže
$620326,25=m.c_p.(t_2-t_1)= m.4,18.30$ ... m = 4 946,8 kg vody