↑↑ sarmet:
aha tak to jsem se unáhlil asi :D
u E1 a E2 už činný výkon je ne?
Offline
činný tam mají všechny komponenty
Edit: ještě přidám začátek, ať se na to dá zas koukat:
Třífázová síť 3×230/400 V - 50 Hz je zatížena podle schématu. Žárovky E1-E3 představují
odporovou zátěž
M - asynchronní motor, zapojení do hvězdy: proud ve fázích Im = 12 A, cosϕM = 0,75 - induktivní;
E1: U = 230 V, P1 = 2,3 kW;
E2: U = 230 V, P2 = 3 450 W;
E3: U = 230 V, I = 8 A;
Z: IZ = 20 A, ϕZ = +30°.
1) Určete náklady na jalovou energii za 30 dní provozu, je-li zátěž připojena 10 hodin denně a
cena jalové elektrické energie je 4,70 Kč/kVArh.
2) Určete velikost proudu IN v nulovém vodiči a jeho fázový posuv proti L1.
3) Vypočtěte zdánlivý (S), činný (P) a jalový (Q) výkon.
Offline
já se jen ujišťuji jelikož jsem v tom velmi nejistý
[mathjax]P= P_{M}+P_{Z}+P_{1}+P_{2}+P_{3}= 2070+2300+3450+1800+3987,7= 13607,7W[/mathjax]
Zdánlivý výkon:
[mathjax]S_{M}= U\cdot I=230\cdot 12= 2760VA[/mathjax]
[mathjax]S_{Z}= 230\cdot 20= 4600VA[/mathjax]
[mathjax]S_{3}= 230\cdot 8=1840VA[/mathjax]
ale tedy u E1 A E2 nemám I ale předpokládám, že se dá určitě nějak zjistit zdánlivý výkon z již zadaného činného výkonu
Offline
↑↑ edison: řekl bych, že tato?
ale tedy pokud je tam jalová složka 1 tak tím pádem je Q2 1 a do vzorce zadám pouze činný výkon,ne?
Offline